חברי הפורום שלום רב,
ברשותי רסיבר Pioneer VSX-521
הרסיבר מחובר עם כבל HDMI לכרטיס מסך במחשב.
החשמל של הרסיבר מחובר אל "אל פסק"
כאשר יש הפרעות חשמל ממכשירים מסביב הוא משתתק לשנייה או שתיים... לעיתים משתתק לדקה או 2 ...
כאשר אני מדליק ומכבה את המזגן או כשהמזגן יוצא מהשהייה הוא גורם להשתתקות בסאונד לרגע.
בנקודת חשמל אחרת כאשר ניתקתי וחיברתי מטען של מכשיר כלשהו זה גם גרם להשתתקויות של שניה גם כאשר המטען לא היה מחובר אל מכשיר כלשהו... יש מקרים שלפעמים זה לא משפיע... אין חוקיות קבועה... אבל ההשתתקויות הקצרות האלו תמיד נובעות משינוי באחד משקעי החשמל מסביב. גם הדלקה וכיבוי של האור (נורות לד) גורמות להשתתקות. הנורות לד בחדר תמיד מחוברות לחשמל ונדלקות עם שלט.
יש דרך לפתור את הבעיה הזאת? להוסיף רכיב כלשהו שימנע את ההפרעות האלו? ניסיתי גם לחבר מגן ברקים במחשבה שאולי זה יעזור וזה לא עזר...
רסיבר מושפע ממכשירי חשמל על אותו קו.
- עופרפולק
-
- חבר מכור קשה
- הודעות: 6538
- הצטרף: ינואר 2005
- מיקום: נתניה
- נתן תודות: 21 פעמים
- קיבל תודות: 403 פעמים
מה שאמרת קרה לי בטלויזיה שמדליקים אור במטבח הטלויזיה הייתה עושה לי טיקים לשנייה וחוזרת לתמונה .הרבה זמן ככה עד שהלך לי כרטיס פיקוד קראתי לחברה במקרה זה ל.גי באו מהחברה עצמה לא חירטוטים החליפו כרטיס נראה לי אפילו התמונה יותר טובה ממה שהיה . אבל את החשמל העברתי לנקודה של המזגן שהיא בנפרד ומאז לא מתכבת ולא כלום . תעביר לחשמל אחר
Sony 1040
Monitor mass
Monitor mass
- אלעד1234 (פותח השרשור)
-
- חבר שרק התחיל
- הודעות: 49
- הצטרף: נובמבר 2019
- נתן תודות: 2 פעמים
- קיבל תודות: 1 פעם
@ארז_וחני
·
רק בשביל הבדיקה אני יכול לחבר את הרסיבר לקו חשמל אחר, אבל זה יהיה זמני רק לבדיקה... למרות שזה מיותר כי זה בבירור קורה בגלל הפרעות על הקו...
3 שקעים בחדר, לאחד מחובר הרסיבר
וברגע שמשחקים עם 2 השקעים האחרים הרסיבר מושפע מהם... חיבור ניתוק של מטענים / הפעלה וכיבוי של המזגן משפיעים ישירות על הרסיבר... ככה שברור לי שהבעיה היא בהפרעה על הקו... גם כיבוי והדלקה של תאורת הלד בתקרה משפיע. השאלה אם יש אפשרות לעשות משהו שימנע את ההפרעה הזאת כי אין לי אפשרות לחבר את הרסיבר לקו אחר באופן קבוע...
מסנן רעשים כלשהו לשקעים הנוספים אנערף...
·
רק בשביל הבדיקה אני יכול לחבר את הרסיבר לקו חשמל אחר, אבל זה יהיה זמני רק לבדיקה... למרות שזה מיותר כי זה בבירור קורה בגלל הפרעות על הקו...
3 שקעים בחדר, לאחד מחובר הרסיבר
וברגע שמשחקים עם 2 השקעים האחרים הרסיבר מושפע מהם... חיבור ניתוק של מטענים / הפעלה וכיבוי של המזגן משפיעים ישירות על הרסיבר... ככה שברור לי שהבעיה היא בהפרעה על הקו... גם כיבוי והדלקה של תאורת הלד בתקרה משפיע. השאלה אם יש אפשרות לעשות משהו שימנע את ההפרעה הזאת כי אין לי אפשרות לחבר את הרסיבר לקו אחר באופן קבוע...
מסנן רעשים כלשהו לשקעים הנוספים אנערף...
·אלעד1234 כתב:@ארז_וחני
·
רק בשביל הבדיקה אני יכול לחבר את הרסיבר לקו חשמל אחר, אבל זה יהיה זמני רק לבדיקה... למרות שזה מיותר כי זה בבירור קורה בגלל הפרעות על הקו...
3 שקעים בחדר, לאחד מחובר הרסיבר
וברגע שמשחקים עם 2 השקעים האחרים הרסיבר מושפע מהם... חיבור ניתוק של מטענים / הפעלה וכיבוי של המזגן משפיעים ישירות על הרסיבר... ככה שברור לי שהבעיה היא בהפרעה על הקו... גם כיבוי והדלקה של תאורת הלד בתקרה משפיע. השאלה אם יש אפשרות לעשות משהו שימנע את ההפרעה הזאת כי אין לי אפשרות לחבר את הרסיבר לקו אחר באופן קבוע...
מסנן רעשים כלשהו לשקעים הנוספים אנערף......
אתה יכול להזמין חשמלאי שיסלול לך נקודת חשמל נפרדת מהלוח חשמל.
זה אומר שהמערכת תהיה נפרדת משאר צרכני החשמל בבית, כאשר השקע יהיה מחובר ישירות למפסק חצי אוטומטי (מאמ"ט או פקק) בלעדי בלוח חשמל.
ארז
- BarDar
- חבר פעיל מאוד
- הודעות: 489
- הצטרף: ינואר 2015
- מיקום: בין אור יהודה לפתח תקווה
- נתן תודות: 242 פעמים
- קיבל תודות: 140 פעמים
בדקת אם קו הארקה תקין?
בהנחה שכן, תעבור על המדריך הנ"ל, אולי יעזור
https://www.psaudio.com/ps_how/how-to-find-and-fix-hum/
בהנחה שכן, תעבור על המדריך הנ"ל, אולי יעזור
https://www.psaudio.com/ps_how/how-to-find-and-fix-hum/
אין שום סיבה שלא ללחוץ על "תודה"
תודה
תודה
- BarDar
- חבר פעיל מאוד
- הודעות: 489
- הצטרף: ינואר 2015
- מיקום: בין אור יהודה לפתח תקווה
- נתן תודות: 242 פעמים
- קיבל תודות: 140 פעמים
הארקה יכולה להשפיע על מכשירים אחרים ובשרשור על הריסיבר. קצרים בחיווט של המכשיר והרמקולים יכולים גם לגרום לתופעות כאלה. רציתי שתבדוק הארקה ושתעבור על החיווטים, לא קשור לזמזום.
בהנחה שהריסיבר תקין, תבדוק את מתח החשמל בדירה (220v) ולאחר מכן תבדוק את המתח בשקע בזמן הכנסת מכשירים אחרים בדירה. קפיצות במתח יכניסו את המכשיר למצב הגנה.
אם זו הבעיה- תוכל לייצב את המתח ע"י חיבור דרך אל-פסק איכותי או קבל שיפריד את המכשיר מהשפעות.
בהנחה שהריסיבר תקין, תבדוק את מתח החשמל בדירה (220v) ולאחר מכן תבדוק את המתח בשקע בזמן הכנסת מכשירים אחרים בדירה. קפיצות במתח יכניסו את המכשיר למצב הגנה.
אם זו הבעיה- תוכל לייצב את המתח ע"י חיבור דרך אל-פסק איכותי או קבל שיפריד את המכשיר מהשפעות.
אין שום סיבה שלא ללחוץ על "תודה"
תודה
תודה