היות והנושא לא כל כך ברור וכל הזמן עולות שאלות, והיות ואני עם שפעת בבית החלטתי לכתוב מדריך בנושא:
לפני הכל רק בקשה קטנה - כל הנאמר במדריך זה צריך להיות מבוצע על ידי חשמלאי בלבד, אני כמובן לא לוקח כל אחריות על כל נזק שיכול להיגרם כתוצאה ממדריך זה .
מה הבעיה / אתגר שלנו ?
יש בפנינו שני אתגרים:
1. דוד השמש הינו צרכן חשמל גדול, הדוד צורך למעלה מ 10A.
2. ניתוק האפס, על פי החוק חובה לנתק גם את האפס וגם את הפאזה בדוד חשמל.
רשימת קניות
- מגען - לצורך ניתוק הדוד נשתמש במגען דו קוטבי בהספק של לפחות 20A.
- ממסר שמתחבר לבית החכם
- חוטי חשמל 2.5 מ״מ
הסבר על רשימת הקניות שלנו:
המגען או בשמו המקצועי Contactor הינו ממסר לכל דבר (ממסר = מפסק אלקטרוני), מגען בעל 2 מגעים יודע לחבר / לנתק 2 חוטים וזה בדיוק מה שאנו צריכים (פאזה ואפס)
בנוסף למגען אנו זקוקים לממסר שמתחבר למערכת הביית החכם שלנו, כל ממסר יכול לעשות את העבודה, זה לא ממש משנה אם הממסר הוא של Fibaro, Philio, Qubino או של כל חברה אחרת, כמו כן לא ממש משנה אם הוא 1X2.5 או 2X1.5, היות והמתח עובר דרך המגען (מהסעיף הקודם) ולא דרך הממסר הנ״ל, ולכן אין משמעות לעוצמה שהממסר יכול להחזיק.
חיבורים:
את המגען נתקין בארון החשמל, למגען יש שני חיבורים שנקראים בדר״כ A1 ו A2, חיבורים אלו בעצם מזינים את המגען, ל A2 נחבר את האפס ול A1 נחבר את היציאה של מודול ה Fibaro שלנו או כל מודול אחר שנבחר.
ברגע שמודול ה Fibaro יספק מתח לחיבור A1 המגען ידליק את הדוד והפוך.
בנוסף למתח ההאזנה במגען, ישנם עוד 4 חיבורים (2 למעלה ו2 למטה בהתאמה), כאשר המגען מוזן הוא מחבר בין המגע העליון למגע התחתון, וכאשר המגען לא מוזן, הוא מנתק מגע זה.
לאחד החיבורים העליונים נחבר פאזה שמגיע מהמפסק החצי אוטומטי של הדוד, ואת המגע שליד נחבר לאפס (כל החיבורים פה צריכים להיות באמצעות חוטים של 2.5 מ״מ), כעת צריך לחבר את שני החיבורים התחתונים בהתאמה לדוד.
תרשים חיבורים בסוף המדריך
אייך נחבר את הדוד לארון החשמל ?
לאחר שנפתח את המפסק הקיים כיום, בדרך כלל נמצא בו שני צינורות, צינור אחד שהולך לדוד ובו בדרך כלל יהיה כבל פנדל (כבל מוגן עם ציפוי בצבע ירוק), וצינור שני שהולך לארון החשמל, מה שצריך לעשות בקופסה הזאת זה לחבר בין החוטים שמגיעים מארון החשמל לחוטים שהולכים לדוד, וככה בעצם ״הארכנו״ את החוטים לארון החשמל.
בנוסף, היות ואנו רוצים להשאיר את המפסק במקום המקורי, צריך להעביר 2 כבלים נוספים, אחד יספק מתח למפסק מהארון חשמל, והשני יחבר בין המפסק ל Fibaro, כבלים אלו יכולים להיות כמובן 1.5 מ״מ ולא 2.5 מ״מ.
אצלי בבית, התקנתי את ה Fibaro מתחת למפסק (לא בארון חשמל) ואז משכתי כבל חשמל נוסף בין היציאה של ה Fibaro לנורית Led קטנה שנמצאת על המפסק, ככה אני יודע אם הדוד כבוי או דלוק.
זהו להיום,
בהצלחה, אלון