אני מתקין תריס חשמלי ומנסה להבין מה הפתרון הנכון למנוע מהתריס לרדת כשיש מכשול מתחתיו.
נראה לי שיש שתי אפשרויות להפעלה בטוחה של תריס חשמלי
1. מפסק קפיצי שדורש ללחוץ עליו כל עוד התריס עולה או יורד - מאוד לא נוח
2. מפסק רגיל עם חיישן שעוצר את המנוע שיש מכשול בזמן הירידה
מישהו התקין חיישן ויכול לשתף? החיישן מתחבר ישירות למפסק או דרך מערכת הבקרה?
תודה
חיישן לתריס חשמלי
בעבר חיברתי משהו כזה (לא לתריס) בשביל להפעיל אורות שעולים במדרגות (יש המון סוגים, קטנים וגדולים) את זה ניתן לחבר לFIBARO BINARY SENSOR, ברגע שמישהו יעבור וישבור את הקרן זה יעצור את התריס, אתה יכול לנסות לחבר את זה גם ישירות למפסק של התריס, ולעשות איזה קומבינה שם שלא תצטרך להסתמך על ZWAVE במידה ויש לך דיליי
https://it.aliexpress.com/item/30-m-fas ... 197148a2-1
https://it.aliexpress.com/item/30-m-fas ... 197148a2-1
- Catskinner
- חבר במועדון HT
- הודעות: 16019
- הצטרף: נובמבר 2006
- מיקום: הוד השרון
- נתן תודות: 123 פעמים
- קיבל תודות: 940 פעמים
לדעתי הפתרון לא נמצא במפסק כי אם יש מי שלוחץ עליו אז סביר שהוא גם רואה את התריס עצמו.
אצלי יש שילוב של חוקים שאחד מהם הוא שכשמפעילים הורדת תריסים דרך מערכת הבית החכם, אחד הדברים שנבדק זה האם יש אנשים בבית. במידה ויש אז התריס בסלון יירד רק ל 70% מקסימום. לאחר דקה השליטה חוזרת לתרחיש המפקח על הורדת והעלאת התריסים בהתאם לעוצמת קרינת השמש בחוץ (המשחק שם הוא בעיקר בין 10% ל 20% סגירה). כך אני מונע את האפשרות שהתריס יירד על בעל חיים (אם כי הם חכמים מכדי להיתקע תחת תריס יורד) או שמישהו ייסגר בטעות בחוץ.
אצלי יש שילוב של חוקים שאחד מהם הוא שכשמפעילים הורדת תריסים דרך מערכת הבית החכם, אחד הדברים שנבדק זה האם יש אנשים בבית. במידה ויש אז התריס בסלון יירד רק ל 70% מקסימום. לאחר דקה השליטה חוזרת לתרחיש המפקח על הורדת והעלאת התריסים בהתאם לעוצמת קרינת השמש בחוץ (המשחק שם הוא בעיקר בין 10% ל 20% סגירה). כך אני מונע את האפשרות שהתריס יירד על בעל חיים (אם כי הם חכמים מכדי להיתקע תחת תריס יורד) או שמישהו ייסגר בטעות בחוץ.
מעצבן אותי כשאומרים "אני ילך, אני יקנה". מעצבן אותי עוד יותר כשכותבים את זה.
@Catskinner
·
אם יש חיה בבית (כלב, חתול) ומרפסת זה בעיה, מעבר לזה שאתה רוצה לסגור את כל התריס שאתה בבית כל פעם זה יסגור רק 70%, עוד דבר שזה יכול לעזור במידה ויש משהו שמפריע לתריס להיסגר, זה יעצור את התריס (טוב במיוחד שמדוב במרפסת) אני לא חושב שזה פתרון הפיקטיבי לרוב האנשים
לגבי המפסק, אם יש ילדים בבית (או חיות) והם עוברים ליד התריס שהוא נסגר זה ימנע ממנו להיסגר, לא מדובר על מישהו שסוגר מהמפסק ולא רואה אם מישהו עובר, לגבי חיות, אם זה חתול גם לא תמיד תוכל לראות אם המפסק לא צמוד, כמובן שאני לא מדבר על תרחישים, או פילו סגירה מרחוק שאתה בחדר אחר, או אפילו סגירה אוטומטית שיורד גשם
·
אם יש חיה בבית (כלב, חתול) ומרפסת זה בעיה, מעבר לזה שאתה רוצה לסגור את כל התריס שאתה בבית כל פעם זה יסגור רק 70%, עוד דבר שזה יכול לעזור במידה ויש משהו שמפריע לתריס להיסגר, זה יעצור את התריס (טוב במיוחד שמדוב במרפסת) אני לא חושב שזה פתרון הפיקטיבי לרוב האנשים
לגבי המפסק, אם יש ילדים בבית (או חיות) והם עוברים ליד התריס שהוא נסגר זה ימנע ממנו להיסגר, לא מדובר על מישהו שסוגר מהמפסק ולא רואה אם מישהו עובר, לגבי חיות, אם זה חתול גם לא תמיד תוכל לראות אם המפסק לא צמוד, כמובן שאני לא מדבר על תרחישים, או פילו סגירה מרחוק שאתה בחדר אחר, או אפילו סגירה אוטומטית שיורד גשם
- Catskinner
- חבר במועדון HT
- הודעות: 16019
- הצטרף: נובמבר 2006
- מיקום: הוד השרון
- נתן תודות: 123 פעמים
- קיבל תודות: 940 פעמים
אבל בשום מקום לא כתבתי, הצעתי או רמזתי שלא צריך מפסק בטחון בגלל שלי יש רעיונות טובים יותר. קודם כל לא טענתי שהרעיון שלי כל כך מוצלח ושנית בסך הכל נתתי עוד אפשרות לחשוב על פתרון שאולי לא יתאים לכולם אבל אני מבטיח לך שאצלי זה עובד מעולה ולו רק מפני שאין לחי צורך בסגירה של 100%.
עוד דבר שכדאי לבדוק זה האם העומס על המנוע נותר זהה כשהמנוע מופעל אבל התריס לא יורד בגלל מכשול. אם יש ירידה או שינוי בעומס אז לדעתי זה די טריוויאלי לכתוב חוק שמיד ייתן פקודה במקרה זה להרמת התריס. היתרון כמובן הוא שזה לא דורש שום תוספת של מתג או חומרה אחרת. אני אנסה לבדוק היום בערב אם זה באמת כך.
עוד דבר שכדאי לבדוק זה האם העומס על המנוע נותר זהה כשהמנוע מופעל אבל התריס לא יורד בגלל מכשול. אם יש ירידה או שינוי בעומס אז לדעתי זה די טריוויאלי לכתוב חוק שמיד ייתן פקודה במקרה זה להרמת התריס. היתרון כמובן הוא שזה לא דורש שום תוספת של מתג או חומרה אחרת. אני אנסה לבדוק היום בערב אם זה באמת כך.
מעצבן אותי כשאומרים "אני ילך, אני יקנה". מעצבן אותי עוד יותר כשכותבים את זה.
"לדעתי הפתרון לא נמצא במפסק"
אני הגבתי על המשפט הנ"ל, מפסק ביטחון שיש חיות או ילדים קטנים הוא חובה, הוספת קרן IR היא ממש פשוט, אפילו יותר מיצירת תרחיש, בטח מלבדוק עומס (למרות שלא בטוח שאפשרי בכלל עם המודול של פיבארו) עשיתי דבר כזה בעבר וזה לקח כמה דקות (לא עם תריס אלא אור אבל אותו עיקרון) הדברים האלה עולים גרושים בסין, FINARO BINARY עולה באיביי עוד 130 ש"ח בערך כולל משלוח, כל מה שיש לעשות זה לחבר את ה-IR למגע היבש בפיבארו, ואוטומטית זה עובד עם כל בקר, או לחלופין אפילו לחסוך את המודול של פיבארו ולחבר את זה ישירות למפסק של המנוע, ברגע שמישהו עובד יש לחיצה (זה הופך את העניין גם ליותר זול כי לא צריך צריך המודול של פיבארו, וגם להרבה יותר בטיחותי כי הוא לא מסתמך על הבקר במקרה של כשל חומרה או תוכנה) יכול להיות שאני אנסה את העניין ואדווח (קרה לי כבר כמה פעמים שהיה משהו מתחת לתריס והוא נתקע והיה צריך לשחרר אותו) בדיוק הזמנתי את זה ל-FIBARO BINARY כדי לדעת מתי מתחיל אפילו טפטוף גשם ומתי נפסק במקום לבדוק כל פעם, ובפיבארו יש שני מגעים יבשים שניתן לחבר אז...
https://ru.aliexpress.com/item/1set-lot ... 33edpBeNNy
אני הגבתי על המשפט הנ"ל, מפסק ביטחון שיש חיות או ילדים קטנים הוא חובה, הוספת קרן IR היא ממש פשוט, אפילו יותר מיצירת תרחיש, בטח מלבדוק עומס (למרות שלא בטוח שאפשרי בכלל עם המודול של פיבארו) עשיתי דבר כזה בעבר וזה לקח כמה דקות (לא עם תריס אלא אור אבל אותו עיקרון) הדברים האלה עולים גרושים בסין, FINARO BINARY עולה באיביי עוד 130 ש"ח בערך כולל משלוח, כל מה שיש לעשות זה לחבר את ה-IR למגע היבש בפיבארו, ואוטומטית זה עובד עם כל בקר, או לחלופין אפילו לחסוך את המודול של פיבארו ולחבר את זה ישירות למפסק של המנוע, ברגע שמישהו עובד יש לחיצה (זה הופך את העניין גם ליותר זול כי לא צריך צריך המודול של פיבארו, וגם להרבה יותר בטיחותי כי הוא לא מסתמך על הבקר במקרה של כשל חומרה או תוכנה) יכול להיות שאני אנסה את העניין ואדווח (קרה לי כבר כמה פעמים שהיה משהו מתחת לתריס והוא נתקע והיה צריך לשחרר אותו) בדיוק הזמנתי את זה ל-FIBARO BINARY כדי לדעת מתי מתחיל אפילו טפטוף גשם ומתי נפסק במקום לבדוק כל פעם, ובפיבארו יש שני מגעים יבשים שניתן לחבר אז...
https://ru.aliexpress.com/item/1set-lot ... 33edpBeNNy
נערך לאחרונה על ידי puma1 ב 09/12/2018 17:54, נערך פעם 1 בסך הכל.
ניתן גם לחבר משהו כזה, פשוט יותר, זה מה השתמשתי בעבר לאורות
https://it.aliexpress.com/item/12-V-24- ... e4a5188a-0
https://it.aliexpress.com/item/12-V-24- ... e4a5188a-0
- Catskinner
- חבר במועדון HT
- הודעות: 16019
- הצטרף: נובמבר 2006
- מיקום: הוד השרון
- נתן תודות: 123 פעמים
- קיבל תודות: 940 פעמים
לא התכוונתי למפסק בטחון. חשבתי על מפסק התריס עצמו שברוב המקרים נמצא תמיד בקו ראייה עם התריס.
אבל, כן תבדוק את השילוב של עינית IR והאפשרות לחבר ישר למפסק.לדעתי אבל הוא צריך להיות מחובר לקו ה Q2 שמוריד את התריס מהמודול, כלומר דורש התקנה בין המודול למנוע. או שיש לך רעיון אחר?
אבל, כן תבדוק את השילוב של עינית IR והאפשרות לחבר ישר למפסק.לדעתי אבל הוא צריך להיות מחובר לקו ה Q2 שמוריד את התריס מהמודול, כלומר דורש התקנה בין המודול למנוע. או שיש לך רעיון אחר?
מעצבן אותי כשאומרים "אני ילך, אני יקנה". מעצבן אותי עוד יותר כשכותבים את זה.
נראה לי שהדרך לעשות את זה היא פשוט "לחתוך" את הפאזה (למטה ולמעלה) במידה והקרן נשברת, ככה המנוע מפסיק לקבל חשמל באותה שניה (החשמל למודול עדיין יכול להישאר)
את החיבור של זה צריך לחבר לאיזה מגען קטן או מפסק שיכול לשבת בתוך המסגרת של התריס (או אפילו מעליו) כי זה תומך רק ב-12-24V, או למצוא אחד שתומך ב-220V
למי שלא רוצה לחבר ישירות יכול דרך FIBARO BINATY, רק לדאוג שאין דיליי במערכת שלו (כמו שיש בדרך כלל בורה) אחרת יכול לקחת כמה שניות עד שנעצ התריס
יכול להיות שאפילו יש אפשרות לחבר את זה ישירות למנוע של התריס, יש מנועים שיש להם מנגנוני בטיחות, ולכן אולי ניתן לחבר את הקרן ישר למנוע ללא שום תיווך שיעצור אותו, אם יש פה מישהו שמתעסק עם מנועים, אולי הוא יוכל האיר את עיניינו לגבי העניין
את החיבור של זה צריך לחבר לאיזה מגען קטן או מפסק שיכול לשבת בתוך המסגרת של התריס (או אפילו מעליו) כי זה תומך רק ב-12-24V, או למצוא אחד שתומך ב-220V
למי שלא רוצה לחבר ישירות יכול דרך FIBARO BINATY, רק לדאוג שאין דיליי במערכת שלו (כמו שיש בדרך כלל בורה) אחרת יכול לקחת כמה שניות עד שנעצ התריס
יכול להיות שאפילו יש אפשרות לחבר את זה ישירות למנוע של התריס, יש מנועים שיש להם מנגנוני בטיחות, ולכן אולי ניתן לחבר את הקרן ישר למנוע ללא שום תיווך שיעצור אותו, אם יש פה מישהו שמתעסק עם מנועים, אולי הוא יוכל האיר את עיניינו לגבי העניין
- Catskinner
- חבר במועדון HT
- הודעות: 16019
- הצטרף: נובמבר 2006
- מיקום: הוד השרון
- נתן תודות: 123 פעמים
- קיבל תודות: 940 פעמים
- Chura
- חבר מביא חבר
- הודעות: 4774
- הצטרף: ינואר 2005
- מיקום: Privilege 15
- נתן תודות: 163 פעמים
- קיבל תודות: 285 פעמים
אני לא בטוח כל כך שזה ילך, כי שיורד על עצם, זה כמו שהוא מגיע לריצפה (הריצפה זה עצם בתצורה הזו)
ואז העומס דווקא יורד, ואם נכוון אותו על "ירידת" עומס אז התריס לא ייסגר לעולם.
לא ?
אגב, יש לי אזעקה של ויסוניק שיש לה תוסף, תכלס אפשר לבדוק אם האזור שלה משנה סטאטוס ואז לחזור או לעצור מיד
ואז העומס דווקא יורד, ואם נכוון אותו על "ירידת" עומס אז התריס לא ייסגר לעולם.
לא ?
אגב, יש לי אזעקה של ויסוניק שיש לה תוסף, תכלס אפשר לבדוק אם האזור שלה משנה סטאטוס ואז לחזור או לעצור מיד
Configure Terminal
Write Erase
reload
Write Erase
reload
Re: חיישן לתריס חשמלי
בהמשך לדיון, גם אצלי יש את הבעיה הזו. מצאתי באינטרנט את הסרטון הנ"ל:
https://youtu.be/ciuTX5j0Rno
מישהו מכיר? יכול להמליץ על זה כפתרון?
מחפש מכשיר מוכן ולא diy
https://youtu.be/ciuTX5j0Rno
מישהו מכיר? יכול להמליץ על זה כפתרון?
מחפש מכשיר מוכן ולא diy
Re: חיישן לתריס חשמלי
דיברתי היום עם הבחור. הפתרון עובד רק עם תריסים חוטיים. אצלי מדובר בתריסים עם מנועי סומפי אלחוטיים. יש למישהו רעיון?27/02/2021 21:39bijo כתב: ↑ בהמשך לדיון, גם אצלי יש את הבעיה הזו. מצאתי באינטרנט את הסרטון הנ"ל:
https://youtu.be/ciuTX5j0Rno
מישהו מכיר? יכול להמליץ על זה כפתרון?
מחפש מכשיר מוכן ולא diy...
Re: חיישן לתריס חשמלי
בסרטון עצמו רואים שזה תריס עם שלט...28/02/2021 21:27bijo כתב: ↑דיברתי היום עם הבחור. הפתרון עובד רק עם תריסים חוטיים. אצלי מדובר בתריסים עם מנועי סומפי אלחוטיים. יש למישהו רעיון?27/02/2021 21:39bijo כתב: ↑ בהמשך לדיון, גם אצלי יש את הבעיה הזו. מצאתי באינטרנט את הסרטון הנ"ל:
https://youtu.be/ciuTX5j0Rno
מישהו מכיר? יכול להמליץ על זה כפתרון?
מחפש מכשיר מוכן ולא diy......