חיבור Fibaro Double Switch 2 לפסק מחליף גוויס

SIRI, CORTANA, ALEXA, ECHO, GOOGLE HOME, HOME PAD, שלטים חכמים, KEY PADS, אפליקציות
zovirax (פותח השרשור)
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
הודעות: 15617
הצטרף: פברואר 2006
שם מלא: zovirax
נתן תודות: 269 פעמים
קיבל תודות: 303 פעמים

חיבור Fibaro Double Switch 2 לפסק מחליף גוויס

נושא שלא נקרא #1 

שלום,

אני מסתבך בחיבור של מפסק מחלף
משהו שהיה אמור להיות פשוט... הסתבכתי אותו

תוכלו לראות את השירטוט שצירפתי אם זה הגיוני (גם מבחינת חיבורים של מפסק גוויס (מחליף)
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

hsafra
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 417
הצטרף: מאי 2011
נתן תודות: 18 פעמים
קיבל תודות: 88 פעמים

Re: חיבור Fibaro Double Switch 2 לפסק מחליף גוויס

נושא שלא נקרא #2 

אתה מחבר את שני המחליפים בטור לתוך כניסה אחת של המודול, כמו בציור הזה: https://htmag.co.il/forum?q=dmlld3RvcGl ... IzMDExNTA=
ומהמודול לנורה.
המודול לא מודע בכלל שיש מפסקים מחליפים - מבחינתו זה מפסק toggle רגיל.

zovirax (פותח השרשור)
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
הודעות: 15617
הצטרף: פברואר 2006
שם מלא: zovirax
נתן תודות: 269 פעמים
קיבל תודות: 303 פעמים

Re: חיבור Fibaro Double Switch 2 לפסק מחליף גוויס

נושא שלא נקרא #3 

@hsafra
אבל לפי השרטוט הזה, אני צריך חוט ישיר למנורה
והחיבור למנורה נמצא במפסק השני....
כאילו מבחינת חוטים זה לא יכול לקרות בלי שינוי תשתית

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1669
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 46 פעמים
קיבל תודות: 251 פעמים

Re: חיבור Fibaro Double Switch 2 לפסק מחליף גוויס

נושא שלא נקרא #4 

תחבר לפי הציור הזה, בהתאם להאם יש לך מפסקים או לחצנים.
באופן בסיסי, למודול לא אכפת אם זה מפסק אחד או יותר. המודול צריך קו ישיר למנורה, פאזה לא ממותגת, ושני חוטים בין המפסקים (בשביל travel system). הכניסה למפסקים יכולה להיות מהמודול או מהצד השני, זה לא משנה.
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

zovirax (פותח השרשור)
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
הודעות: 15617
הצטרף: פברואר 2006
שם מלא: zovirax
נתן תודות: 269 פעמים
קיבל תודות: 303 פעמים

Re: חיבור Fibaro Double Switch 2 לפסק מחליף גוויס

נושא שלא נקרא #5 

@dr0r
זו הבעיה.
במפסק אחד יש לי פאזה, במפסק חוט לכיוון המנורה.
לפי השרטוטים אני צריך שהמודול יהיה איפב איפה שיש חיבור למנורה ו L

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1669
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 46 פעמים
קיבל תודות: 251 פעמים

Re: חיבור Fibaro Double Switch 2 לפסק מחליף גוויס

נושא שלא נקרא #6 

אתה חייב לחבר את המודול במפסק האחרון לפני המנורה, אין אופציה אחרת. יש לך שם אפס? אם כן, אתה יכול לחבר את זה עם לחצנים. בלחצנים יש קו אחד של פאזה לא ממותגת, וקו שני ממותג. בכל חיבור יש 2 חוטים שעוברים בין המפסקים, אז אתה יכול להשתמש באחד מהם כדי להפעיל את המודול, ובשני כאיתות על הפעלה וכיבוי.

zovirax (פותח השרשור)
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
הודעות: 15617
הצטרף: פברואר 2006
שם מלא: zovirax
נתן תודות: 269 פעמים
קיבל תודות: 303 פעמים

Re: חיבור Fibaro Double Switch 2 לפסק מחליף גוויס

נושא שלא נקרא #7 

@dr0r
הבנתי ....
אז אני הולך על פלאן בי ...
אני אשים מודול איפה שהחוט הולך למנורה.
אין לי שם 0 - אבל אני העביר
יש לי שם מקום למודול
אשתמש בלחצני גוויס

וכן אני אעביר L על הקו בין המפסקים
ראה את השירטוט
נשמע הגיוני?

(המודול לא יהיה fibaro - אשים שם את ה sonoff שהזמנתי)
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1669
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 46 פעמים
קיבל תודות: 251 פעמים

Re: חיבור Fibaro Double Switch 2 לפסק מחליף גוויס

נושא שלא נקרא #8 

החיבור הזה יעבוד, כן.
אבל לא עם סונוף, הוא לא תומך ב-momentary לצערי. אתה צריך או פיבארו/קובינו או שלי.
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

שלח תגובה

חזור אל “עוזרות קוליות, שליטה ובקרה”