שלום.
אני מתכנן לחבר shelly 2.5 לאמבטיה.
כרגע יש בטיח 2 מפסקים - אחד רגיל לתאורה של האמבטיה והשני מפסק דו קוטבי לונטה.
לפי קריאה באינטרנט הבנתי שהמודול הזה לא יתאים לשימוש כי לא מקבל קו 0 כאינפוט.
מכירים דרך אחרת לשלוט בונטה עם תמיכה בMQTT?
Shelly 2.5 ומפסק דו קוטבי
- Grappa
- חבר ותיק
- הודעות: 2518
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 385 פעמים
Re: Shelly 2.5 ומפסק דו קוטבי
יש סיבה שיש שם מתג דו קוטבי?
אין כל סיבה שהמתג לא יעבוד עם shelly (בהנחה שהוא עובד כרגע עם הוונטה).
אתה זקוק לפאזה ואפס בנקודה עבור הshelly לחלופין אפשר לחבר את הshelly בקופסת הביקורת או בצמוד לוונטה.
או לסלול מוליך אפס לנקודה.
אין כל סיבה שהמתג לא יעבוד עם shelly (בהנחה שהוא עובד כרגע עם הוונטה).
אתה זקוק לפאזה ואפס בנקודה עבור הshelly לחלופין אפשר לחבר את הshelly בקופסת הביקורת או בצמוד לוונטה.
או לסלול מוליך אפס לנקודה.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.
Re: Shelly 2.5 ומפסק דו קוטבי
ראיתי אזכורים שונטה מחוייבת במפסק דו-קוטבי:
https://www.electricil.com/site/detail/ ... id=1338247
http://oldsrv.adira.co.il/%D7%97%D7%A9% ... 52/4956/fo
@אסף_ב אפשר לחבר שני מודולים של shelly1 - אחד לפאזה ואחד לאפס. זה של האפס חייב להיות רגיל ולא pm כדי למתג את האפס. מחברים את המפסק ל- shelly של הפאזה ואת היציאה שלו בתור כניסה לונטה ולמתג של ה- shelly השני. קצת מתוסבך אבל אמור לעבוד
https://www.electricil.com/site/detail/ ... id=1338247
http://oldsrv.adira.co.il/%D7%97%D7%A9% ... 52/4956/fo
@אסף_ב אפשר לחבר שני מודולים של shelly1 - אחד לפאזה ואחד לאפס. זה של האפס חייב להיות רגיל ולא pm כדי למתג את האפס. מחברים את המפסק ל- shelly של הפאזה ואת היציאה שלו בתור כניסה לונטה ולמתג של ה- shelly השני. קצת מתוסבך אבל אמור לעבוד
- dr0r
-
- חבר ותיק
- הודעות: 1670
- הצטרף: נובמבר 2018
- מיקום: תל אביב
- נתן תודות: 46 פעמים
- קיבל תודות: 252 פעמים
Re: Shelly 2.5 ומפסק דו קוטבי
נראה לי שיותר פשוט לשים מפסק דו קוטבי נוסף או שקע בצמוד לוונטה. אחרת אתה יכול לחבר את ה-shelly למגען דו קוטבי.
Re: Shelly 2.5 ומפסק דו קוטבי
@dror, אתה מכיר במכרה מגען דו-קוטבי שאפשר להנדס לתוך קופסא 3 מקומות יחד עם שלי ומפסק?
- אסף_ב (פותח השרשור)
-
- חבר פעיל מאוד
- הודעות: 210
- הצטרף: אוגוסט 2009
- נתן תודות: 29 פעמים
- קיבל תודות: 12 פעמים
Re: Shelly 2.5 ומפסק דו קוטבי
מה שעשיתי כרגע זה לחבר את ה shelly 2.5 למפסק הדו קוטבי ככה שהקו 0 והפאזה הממותגים הם הכניסות פאזה וקו 0 של המודול.
זה עומד בתקן אבל מכריח אותי להשאיר את המתג פתוח (אין לי שליטה יותר במתג הפיזי)
זה עומד בתקן אבל מכריח אותי להשאיר את המתג פתוח (אין לי שליטה יותר במתג הפיזי)
- Grappa
- חבר ותיק
- הודעות: 2518
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 385 פעמים
Re: Shelly 2.5 ומפסק דו קוטבי
אתה יכול לחבר את המפסק הדו קוטבי קבוע לאפס ומשם לוונטה ובמקביל ליציאת הפאזה הממותגת של ה shelly ומשם לוונטה.
את הshelly חבר קבוע לפאזה ואפס כך שה shelly נשאר מחובר קבוע למתח וכל עוד המתג מופעל אתה שולט בוונטה באמצעות המודול ולמתג אין השפעה על הshelly.
את הshelly חבר קבוע לפאזה ואפס כך שה shelly נשאר מחובר קבוע למתח וכל עוד המתג מופעל אתה שולט בוונטה באמצעות המודול ולמתג אין השפעה על הshelly.
- אסף_ב (פותח השרשור)
-
- חבר פעיל מאוד
- הודעות: 210
- הצטרף: אוגוסט 2009
- נתן תודות: 29 פעמים
- קיבל תודות: 12 פעמים
Re: Shelly 2.5 ומפסק דו קוטבי
נשמע יותר נכון מאיך שחיברתי כרגע, ככה לפחות המפסק השני של האור עדיין בשליטה כשהמפסק הדו קוטבי מנותק. אני אבדוק את זה מחר