דירת 5 חדרים 116 מטר מה עדיף דמפרים או vrf?

Heating, Ventilation & Air-Conditioning
sagioto (פותח השרשור)
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1444
הצטרף: מרץ 2007
נתן תודות: 159 פעמים
קיבל תודות: 47 פעמים

דירת 5 חדרים 116 מטר מה עדיף דמפרים או vrf?

נושא שלא נקרא #1 

היי,


שתי האופציות נותנות שליטה נפרדת בחדרים, יש טענה של קבלן המיזוג שה vrf
שקט יותר, יש חבר עם המערכת (טושיבה) שטוען שהיא מרעישה כי הגז זורם לכל היחידות ושומעים אותו
וגם השליטה בטמפרטורה היא לא מדוייקת כמו שמוכרים.
מעבר לכך יש גם עלויות נלוות של הכנות חשמל וניקוזים
ועוד פתחי גישה בהנמכות
מדובר בהפרש של 35k במחיר,
בדמפרים מדובר במערכת של תדיראן כשהדמפרים חכמים וניתן לסגירה בשלבים

אנחנו בית שמדליק מזגן לעתים רחוקות אבל הדירה החדשה היא לכיוון מערב דרום (חלון אחד דרום)
יש המלצות?

roy007
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 426
הצטרף: ינואר 2016
נתן תודות: 6 פעמים
קיבל תודות: 38 פעמים

נושא שלא נקרא #2 

לא ציינת אם מדובר בדירה חדשה מקבלן או לא?
אם אתה מעוניין במזגן לכל חדר אופציית המיני VRF עדיפה בבירור על מערכת עם דמפרים.
במערכת VRF כל מזגן פועל בפני עצמו גם בקירור וגם החימום.
והשליטה בטמפרטורה היא מדוייקת.
להבדיל מדמפר שזה בסך הכל תריס שנסגר וחוסם את זרימת האוויר.

מזגן הvrf הוא גם יותר חסכוני בחשמל כי הוא יודע לעבוד לפי התפוקה הנומינלית של כל יחידה בעצמה.
זאת אומרת שאם הפעלת רק את המזגן בחדר השינה הוא יעבוד לפי תפוקה של 1 כ״ס.

החסרונות במזגן כזה הוא עלותו היקרה
מזגן מסוג VRF BOX של תדיראן יעלה לך סביב ה 25k ללא התקנה.

לגבי ההתקנה
אם מדובר בדירת קבלן המזגן כן מתאים להכנה הבסיסית שהקבלן נותן אך צריך מתקין מיומן שיידע לסדר את הניקוזים.

sagioto (פותח השרשור)
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1444
הצטרף: מרץ 2007
נתן תודות: 159 פעמים
קיבל תודות: 47 פעמים

נושא שלא נקרא #3 

מקבלן כאשר ההכנה נעשית כחלק משינויי דיירים.
אפשר להסביר יותר טוב לגבי הניקוז? מדובר בצינורית שמושחלת בתוך הקיר?

Chura
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
הודעות: 4773
הצטרף: ינואר 2005
מיקום: Privilege 15
נתן תודות: 163 פעמים
קיבל תודות: 285 פעמים

נושא שלא נקרא #4 

נקודה שלי הפריעה אישית, היא הנושא של תחזוקה.
האומנם תדיראן נותנים אחריות טובה לאורך זמן (3 שנים לאחר הרחבה)
אבל מזגן נוטה להתקלקל, וכמות האנשים שיודעםי להתעסק עם VRF היא נמוכה, עלות התיקון והחלפים גבוהה.
Configure Terminal
Write Erase
reload
(6)

shaigot
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 184
הצטרף: יולי 2008
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 3 פעמים

נושא שלא נקרא #5 

אני הלכתי על מזגן vrf של מיצובישי, עלה לי באזור ה 80000 שקל, ואני חייב להגיד שאני מצטער על הבחירה,
המזגן הפסיק לקרר השבוע, היום הגיע טכנאי וקבע שהלך המדחס,
אחרי שנתיים וחצי הלך מדחס של מיצובישי, מזגן שעלותו 80000 שקל,
אני הייתי חושב פעמיים אם להשקיע כסף וללכת על מיצובישי, אני הייתי הולך על סמסונג או אלקטרה - חצי מחיר,

shlomyga
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1399
הצטרף: ינואר 2007
מיקום: חדרה
נתן תודות: 59 פעמים
קיבל תודות: 126 פעמים

נושא שלא נקרא #6 

@shaigot
·
מערכות vrf בדרך כלל יש אחריות של לפחות 3 שנים. אם עברו רק שנתיים וחצי אפשר לממש אחריות לא?

shaigot
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 184
הצטרף: יולי 2008
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 3 פעמים

נושא שלא נקרא #7 

@shlomyga
·
אכן יש אחריות ל- 3 שנים והשבוע יתקינו לי מדחס חדש,
אבל:
1. הייתי מצפה ממזגן חדש ובמיוחד מזגן של מיצובישי שהמדחס יחזיק הרבה יותר זמן (לא סתם בחרתי במיצובישי ולא בסמסונג או אלקטרה)
2. שמתקינים מדחס חדש זה לא כמו המדחס שהגיע עם היחידה מהמפעל (אף אחד לא רוצה להחליף מנוע לרכב אחרי שנתיים אפילו אם זה בחינם), ולקבל יחידה חדשה הם לא מוכנים,
3. הייתי מצפה להרחבת אחריות למדחס לעוד 3 שנים, ולא לחצי שנה כמו שנתנו לי, אולי המדחס יתקלתקל שוב בעתיד הקרוב כי יש בעייה אחרת שגורמת לזה,

שלח תגובה

חזור אל “HVAC - בקרת אקלים ומיזוג”