מדחס מתחיל לעבוד רק לאחר כיבוי והדלקה של מפסק חשמל לוח ראשי

Heating, Ventilation & Air-Conditioning
אלכס_76 (פותח השרשור)
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 2
הצטרף: מאי 2020
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

מדחס מתחיל לעבוד רק לאחר כיבוי והדלקה של מפסק חשמל לוח ראשי

נושא שלא נקרא #1 

היי,
יש לי מזגן אינוורטר מיני מרכזי של תדיראן. המדחס נכנס לפעול רק לאחר 40 דקות או יותר ולפעמים לא מתחיל לעבוד גם אחרי כמה שעות שהמזגן דלוק (מן הסתם המזגן גם לא מקרר). אם אני אכבה מפסק מתח בלוח חשמל של הדירה ולאחר כ-10 דקות אדליק אותו בחזרה, המדחס מתחיל לעבוד מייד בצורה תקינה.
מה יכולה להיות הבעיה והפתרון.

תודה.

Borderline1
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
הודעות: 3474
הצטרף: דצמבר 2004
נתן תודות: 157 פעמים
קיבל תודות: 449 פעמים

נושא שלא נקרא #2 

מבלי להבין יותר מדי במזגנים
ניתוק המתח לכלל היחידות מאפס את המזגן וכנראה גורם לו להכנס לפעולה
זו יכולה להיות בעית פיקוד או טרמוסטט שנותן ערך שגוי או לא מכוון

gechts
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2501
הצטרף: ינואר 2005
מיקום: ראשון לציון
נתן תודות: 112 פעמים
קיבל תודות: 201 פעמים

נושא שלא נקרא #3 

יש פה פוסט של אותו מזגן עם בעיה דומה, ככל הנראה שזאת בעייה שיש לבדוק אותה