בית פרטי 300 מטר 2 קומות ומרתף- איזה מיזוג לבחור

Heating, Ventilation & Air-Conditioning
shlomyga (פותח השרשור)
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1399
הצטרף: ינואר 2007
מיקום: חדרה
נתן תודות: 59 פעמים
קיבל תודות: 126 פעמים

בית פרטי 300 מטר 2 קומות ומרתף- איזה מיזוג לבחור

נושא שלא נקרא #1 

מה עדיף בעיקר מבחינת אמינות? מיני מרכזי בחללים הפתוחים(סלון, מטבח, פינת אוכל) ומזגנים בודדים בכל חדר או מערכת VRF גדולה בתפוקה של 172k btu לכל הבית?

BreezeNET
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1738
הצטרף: אפריל 2005
שם מלא: אבי כהן
מיקום: פתח תקוה
נתן תודות: 137 פעמים
קיבל תודות: 111 פעמים

נושא שלא נקרא #2 

אפשרות שלישית
מיני מרכזי לחללים גדולים ופתוחים (סלון, מטבח, פינת אוכל)
ומערכת VRF לחדרים

זה מה שאני היית עושה

shaigot
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 184
הצטרף: יולי 2008
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 3 פעמים

נושא שלא נקרא #3 

אחרי ניסיון של שנתיים עם מזגן vrf,
90K BTU~ לשטח של 150 מטר מפלס אחד, 6 חדרים,
הייתי הולך לכוון של מנוע נפרד לכל חדר, מכמה סיבות:
1. למערכת vrf יש מינימום כח שהיא חייבת להפעיל ומקסימום כח בהתנעה, זה אומר שכאשר אתה מפעיל יחידה אחת של 10000 btu, אחד כח סוס לערך, המערכת צורכת יותר כי המינימום באחוזים מהכח הכללי מגיע נגיד ל 20000 btu, תבדוק מינימום צריכה של היחידה, יש שונות בין חברה ודגמים, הנתון באחוזים, וגם בהתנעה הוא מפעיל יותר כח מיחידה אחת, ואחכ יורד בהספקים,
וכמה שהמערכת יותר חזקה - btu's באחוזים המינימום גדל... לכן יחידה אחת גדולה לא מומלצת,
2. אם המנוע מתקלקל כל היחידות בבית לא עובדות, כמו שקרה לי השבוע (במקרה יצא בשבוע הכי חם ) שבוע שלם אין לי מזגן באף חדר...
3. עלות התקנת המערכת,

shlomyga (פותח השרשור)
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1399
הצטרף: ינואר 2007
מיקום: חדרה
נתן תודות: 59 פעמים
קיבל תודות: 126 פעמים

נושא שלא נקרא #4 

BreezeNET כתב:אפשרות שלישית
מיני מרכזי לחללים גדולים ופתוחים (סלון, מטבח, פינת אוכל)
ומערכת VRF לחדרים

זה מה שאני היית עושה
...
·תוכל לפרט יותר למה זו המלצתך? מבחינת עלויות הקמה החיסכון לא כזה גדול ובחלל הציבורי מקבלים מיזוג פחות איכותי וצריכת חשמל גבוהה יותר.
היתרון העיקרי שאני מוצא בפיצרון הזה שלא כל הבית תלוי המערכת אחת במקרה של תקלה

shlomyga (פותח השרשור)
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1399
הצטרף: ינואר 2007
מיקום: חדרה
נתן תודות: 59 פעמים
קיבל תודות: 126 פעמים

נושא שלא נקרא #5 

shaigot כתב:אחרי ניסיון של שנתיים עם מזגן vrf,
90K BTU~ לשטח של 150 מטר מפלס אחד, 6 חדרים,
הייתי הולך לכוון של מנוע נפרד לכל חדר, מכמה סיבות:
1. למערכת vrf יש מינימום כח שהיא חייבת להפעיל ומקסימום כח בהתנעה, זה אומר שכאשר אתה מפעיל יחידה אחת של 10000 btu, אחד כח סוס לערך, המערכת צורכת יותר כי המינימום באחוזים מהכח הכללי מגיע נגיד ל 20000 btu, תבדוק מינימום צריכה של היחידה, יש שונות בין חברה ודגמים, הנתון באחוזים, וגם בהתנעה הוא מפעיל יותר כח מיחידה אחת, ואחכ יורד בהספקים,
וכמה שהמערכת יותר חזקה - btu's באחוזים המינימום גדל... לכן יחידה אחת גדולה לא מומלצת,
2. אם המנוע מתקלקל כל היחידות בבית לא עובדות, כמו שקרה לי השבוע (במקרה יצא בשבוע הכי חם ) שבוע שלם אין לי מזגן באף חדר...
3. עלות התקנת המערכת,
...
באיזה מערכת מדובר? vrf אמיתי או מערכות box או מיני vrf? ושל איזה חברה?
·

movieman
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
הודעות: 4675
הצטרף: אוגוסט 2011
נתן תודות: 41 פעמים
קיבל תודות: 364 פעמים

נושא שלא נקרא #6 

לדעתי הם מדברים על מיני VRF ולא על מערכת VRF מלאה

shaigot
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 184
הצטרף: יולי 2008
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 3 פעמים

נושא שלא נקרא #7 

@shlomyga
·
מערכת מיני vrf של מיצובישי

שלח תגובה

חזור אל “HVAC - בקרת אקלים ומיזוג”